登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:怎么解决?

点击:543 回复:25

中国石化某加油站
   变压器容量:30KVA
故障现象:
   近一个星期以来,用电不定时会突然停电,闪一下就又恢复供电。有时一天一次,有时两三次不等。
   历史:
       据了解,一个星期前,配电房的计量电度表起火烧坏,变压器高压端熔断器烧坏两个。换好熔断器和电度表后就出现上述的闪停现象。
   今天白天叫了供电所的人检测过变压器,说变压器正常。
今晚检测低压侧如下:
   无负载时:
       三相对零、对地一样,如下:
       黄226V;
       绿225V;
       红226V。
   负载时:
       1、三相对零、对地电压一样,如下:
       黄233V;
       绿226V;
       红 235V。
       2、量电压后10秒内量电流如下:
       黄12.6A;
       绿20.8A;
       红23A。
       3、配电柜总地线电流1.6A。
请问:
   1、这故障怎么解决?
   2、为什么合闸后电压会升高?
   3、变压器的低压额定电流才43.3A,难道会是过载吗?
   4、配电柜有双电源自动切换开关,会是它出故障吗?
   5、会是低压侧浪涌保护器出故障吗?但我今晚卡浪涌接地线,电流为0。
附件 微信图片_20240620030227.jpg
最后修改:2024/6/20 3:09:38
24-06-20 03:07
实在没辙,求助各位师傅。
24-06-20 03:11
双路供电,闪断后再供电还是原来那路吗?
24-06-20 07:58
4、配电柜有双电源自动切换开关,会是它出故障吗?
既然怀疑它,就把它设为手动或者不要试试看
24-06-20 08:27
从电源总闸的控制回路查
24-06-20 09:39
@2楼   当然是
24-06-20 10:16
@3楼  操作过了。桃花依旧。
24-06-20 10:17
@4楼 有回路控制的只有这个双电源。
    其它都是空气开关。
 额定电流才40多安。
24-06-20 10:20
我怀疑它就是白天的时候有时过载以致双电源开关跳闸。之后就又自动恢复
24-06-20 10:22
今天再过去检查电流
24-06-20 10:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯