登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】怪事一桩,请大佬指教(20240523)

点击:435 回复:13

前两天去一个厂子里搞维修,发现一个很奇怪的现象,具体如下:
U表示电压,A B C N PE 分别为三相五线
测量电压发现,
UAB=UBC=UAC=400V
UAN=UBN=UCN=230V
到此均正常,奇怪的现象来了
UA PE=390V
UB PE=400V
UC PE=10V
UN PE=230V
现场各设备运转正常,变频器,PLC等设备也无故障,查到变压器出线也是这样的情况,因为当天没有条件停电,而且负责人说从来就是这样,设备也正常运转了,所以这就不了了之了
这样的故障从哪里查起,可能的原因是什么,还请各位大佬不吝赐教
最后修改:2024/5/24 10:02:57
24-05-23 08:32
UC和PE接一起了?或者PE悬空也会出现这种情况
最后修改:2024/5/23 10:23:52
24-05-23 08:49
电笔看看PE有没有电
最后修改:2024/5/23 8:53:52
24-05-23 08:53
这设备还是运转正常的话,可能也有其他的小报警了吧,检查一下线路,注意安全
24-05-23 09:13
UC-PE短接了吧
PE-N之间电压我估计是220V
24-05-23 09:34
这情况,N-PE断开状态
看过一个视频,就是类似情况,但没有解释为什么
前提就是在N-PE断开时各点之间电压如何
~星接380,A-B,A-C,B-C;N-A,N-B,C-N;PE-A.......PE-N
24-05-23 09:51
PE线没有真正接地,C相破皮和PE连上了,这样测量就是楼主情况吧?
24-05-23 10:23
有设备在使用,中性点没有接地就会这种情况。如果没有设备使用那就是有漏电了
24-05-23 13:10
C相接地了。
由于C相接地点与PE接地点间隔一定的距离,所以C相对PE会有一定的电位差。
同时,有可能该系统N(中性)点不是接地引出的N(零)线。或者N(中性)点接地距离C相接地距离比较远,因此,其他相对N线不是380V。
总之,C相接地点距离变压器N点、PE接地距离较远,才会出现此种现象。
24-05-23 20:40
竟然没有跳闸?
24-05-23 22:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯