主题:plc型号:TM200CE24R ,消音逻辑
点击:332 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
仲冬
想在故障触发后的蜂鸣器加一个消音功能,只消音不解除故障逻辑,怎么做
24-03-12 15:36
1楼
编辑
引用
管理
神心恋战
蜂鸣器前面串个触点就可以,触摸屏切换
24-03-12 16:54
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
加个按扭 关掉声输出点就可以了。之后自动复位下一次报警触发了 再次报声还有
24-03-12 17:04
3楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
用alarm的上边沿信号trap蜂鸣器线圈并保持,然后加入HMI的nc点作为消音sb。
24-03-12 17:48
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这么麻烦干嘛,直接外部接线改不可以么
24-03-12 21:17
5楼
编辑
引用
管理
15898151893
单独在屏幕上做个消除声音的按键。
24-03-12 22:15
6楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
和PLC有啥关系啊,都能做啊。
我用欧姆龙给你画一个。
当异常的时候,蜂鸣器输出(1S间隔)
1.触摸屏做个消音按钮,切换开关那种,显示属性设置为有报警的时候才显示。
2.plc程序逻辑加一个,当没用报警的时候,把消音按钮复位掉,下次报警继续上面的逻辑
如果你指定品牌,得加钱
24-03-13 09:37
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
消音只复位蜂鸣,不复位故障就可以了
24-03-13 10:43
8楼
编辑
引用
管理
非同寻常
不会写程序就直接在蜂鸣器前端装个开关
24-03-13 15:58
9楼
编辑
引用
管理
346953791
我写了一个故障消音,大神们指点一下。。