主题:漏电保护器1P+N 与2P的串联方案 那个合理 请指教一下 感谢

点击:550 回复:46

引用 YXBK 在 2024/2/27 22:07:38 发言【内容省略】

认为这个方案最合理,总开关用了漏保了,其他的漏保在你的电路中就是多余的。
24-02-28 08:40

引用 YS-W 在 2024/2/28 8:40:04 发言【内容省略】

还是总漏保下面在分漏保把,多道安全总没错的。这样的话哪个房间漏电一查一个准。否则漏电跳匝你要一个一个房间测试过来的。
24-02-28 11:24
经济角度--买n个同型号才有谈资
最目前情况
总开使用一个漏保最省钱,最合理,因漏电跳就慢慢查
改线才是最合理的
24-02-28 13:09
总开关:2P+N
厨房,卫生间:1P+N
其他:1P或2P 混装
24-02-28 13:13
总空开用2P带漏电,
其它用1P+N的小空开(施耐德的 easy8)
附件 O1CN01vt562O288l1hJp2kS_!!2885467888.jpg
24-02-28 13:23
总漏保下面带分漏保,分漏保跳,总漏保能不跳?
24-02-28 13:43
楼主的漏电保护器,在正常情况下,2P与1P+N都能自动跳闸,也就是说都能保证安全。但在以下特殊情况时,1P+N的存在一定的安全隐患,比如说,L与N线被接反,由于开关内的N始终连通,此时的N接入是带电的L线,此时虽然也能自动跳闸,但无法切断带电的L线,此外当你的整个电力系统有故障时,比如说,N线带有较高的电位。以上两种情况仍然可能有触电的危险。
但2P的比1P+N的稍微宽一点,如果空间有限,安装数量受到限制,此外2P的价格也稍微高一点。
最后修改:2024/2/28 14:10:01
24-02-28 14:07
总开关,不用漏保。也不是用串联的吧,房间开关都是从另一个房间开关上端并线的
24-02-28 14:22

引用 honghaii 在 2024/2/28 11:24:11 发言【内容省略】

实际中,分的总的经常是一起跳的,哪怕是漏电电流逐级减小
24-02-28 15:14

引用 YXBK 在 2024/2/28 15:14:35 发言【内容省略】

大佬你可以试着总漏保和分路不用一个品牌的。以前自己家的老表箱就是装了2个品牌的漏保,就跳一个的,应该是说哪个灵敏度高跳哪个呢.
最后修改:2024/2/28 15:53:01