主题:漏电保护器1P+N 与2P的串联方案 那个合理 请指教一下 感谢
点击:550 回复:46
楼主
编辑
引用
管理
1099171258
漏电保护器1P+N 与2P的串联方案 那个合理 请指教一下 感谢
3种方案如下: 那种方案相对合理与费用减少
(用在农村民宅, 有3个小房间 每个房间进行串联)原来电线就这样拉线做好,不想换线改造,(只更换漏电保护器)
请教那种方案相对合理
最后修改:
2024/2/27 20:18:08
24-02-27 19:59
1楼
编辑
引用
管理
老兔子
没听说过漏电保护器还有1.5P的,也不明白你的这些方案用在哪些地方,给什么设备供电的,无法评说谁合理谁不合理的。
24-02-27 20:05
2楼
编辑
引用
管理
1099171258
上述电路串联 有更合理的方案 只是电路原来就是这样接的,不想费力气,只更换漏保
个人认为: 方案1首选 然后方案2 最后是方案3
24-02-27 20:06
3楼
编辑
引用
管理
1099171258
引用
老兔子
在 2024/2/27 20:05:13 发言
【内容省略】
不好意思写错了
24-02-27 20:12
4楼
编辑
引用
管理
1099171258
请教各位老师 那个方案最好 最经济
上述电路串联 有更合理的方案 只是电路原来就是这样接的,不想费力气,只更换漏保
最后修改:
2024/2/27 20:13:38
24-02-27 20:13
5楼
编辑
引用
管理
fireray
个人觉得,第四房间用10A,第三房间也用10,第二房间用5A时,第二房间就跳闸了。所以应该是放案4,总闸40,二房间32,三房间20,四房间16。总之应该逐级减,然后考虑价格因素,总闸是2P,其他都是1P+N就好了
24-02-27 20:47
6楼
编辑
引用
管理
goldage
漏电开关没多少钱,一个房间一个也可以的
24-02-27 21:10
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得总开用了漏电断路器,后面就用普通断路器可以了
24-02-27 22:07
8楼
编辑
引用
管理
877476825
总开用断路器就行,其他分路用2P漏保
24-02-27 22:22
9楼
编辑
引用
管理
陈sir
用第一个方案
所有20A漏保,上端接一起
24-02-28 08:21