最近使用的西门子GX120XA变频器控制风机运行,电源停电后不久再来电,此时风机由于惯性还未停止转动,这个时候能不能起动变频器? 在现场,在起动的过程中变频器有时会报警
以前好像时在三菱的变频器手册中看到过关于变频再起动时有几个选项,好像时转速跟踪,然后根据这个速度去起动变频器。不知道西门子有没有相关的参数可以使用?
最后修改:2024/2/24 10:18:40
24-02-24 10:08
找到相关参数了表情   之前没找对关键词,怎么都搜索不到
附件 Snipaste_2024-02-24_10-44-41.jpg
最后修改:2024/2/24 10:46:59
24-02-24 10:45
刚上电就启动,应该本身就可能是问题的来源,为什么不延时一下再启动 ?
24-02-24 10:53
可以设置为转速跟踪启动
24-02-24 11:17
可以使用速度跟随启动,如果没有速度跟随启动的话惯量大的电机会直接让变频器报过流
24-02-24 15:55
一般不建议送电就启动,有时候从安全的角度需要考虑,虽然很多变频都有转速跟随启动功能
24-02-24 21:12

引用 chengzheng 在 2024/2/24 10:53:58 发言【内容省略】

对于窑炉设备,一般不能停窑。有时外部电源问题会有短时停电的时候,来电后就要马上启动相应的风机,此时的风机还在惯性运转中,所以需要做转速跟踪
不是上电变频器就直接自动启动,也是由外部端子控制的
24-02-24 22:09
假如停电后风机反转的情况下呢?这时候启动会不会也导致过电流保护?
24-02-24 22:38
你的系统是要确定风机停的情况下,启动键才有效吗
24-02-24 23:07
感觉是可以,变频器一般要先得电后启动。
最后修改:2024/2/25 10:07:33
24-02-25 10:05