主题:三菱FR-F840-00310-2-60单板显示E.BE是怎么回事

点击:281 回复:2

如果只是在交流380V插座上供入直流510V,则显示正常,如果同时供上母线电压,则显示E.BE,是怎么回事,如何屏蔽掉这个显示?请各位帮忙。
附件 1705905365082.jpg
附件 1705905495233.jpg
附件 1705905540305.jpg
最后修改:2024/1/23 10:24:20
24-01-22 14:50
制动晶体管异常
24-01-22 16:02
应该是下桥的驱动排线中,只有地线和N相连,而其他没有连接,可能是这样制动保护被触发了。
24-01-22 16:19