登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:程序设计请教

点击:704 回复:27

现在有一台设备一共有9个保护信号。就地控制柜没有用PLC。。只有总控制系统里有PLC。。。其是3个是上位机给PLC的控制信号。。自带的仪表信号有4个还有两个是下级设备联锁信号。。这些信号都接入至总控PLC内了。。导致故障跳停时现场看不到是什么原因跳停的。。上位机上也没有做故具体的故障信号点,只有一个总跳闸信号。。现在想在现场控制柜增加一套PLC用于采集这些故障信号。。该怎么去设计目前还没有成熟的思路。。想请教一下各位。。总控上位机和PLC程序不允许去改动,只能新加。
24-01-05 19:37
PLC也不用加了,加几个故障指示灯结束了。
24-01-05 19:46
哈哈。不行的。。故障指示信号从那里来?
24-01-05 19:49

引用 346953791 在 2024/1/5 19:49:24 发言【内容省略】

你新装PLC的信号从哪里来?
24-01-05 19:52
准备从原来传感器和联锁点上取。。现在还有一个问题就是这些信号有可能瞬时动作的,随着设备跳停也就消失了。。抓取很困难。。。
24-01-05 20:06
继电器不是也可以自锁信号
24-01-05 21:13
加继电器倒是也行了。。效果和加PLC差不多。。
24-01-05 22:08
买个巴掌大的PLC触屏一体机,把信号分别并到一体机输入点上,把输入采样调小点写个小程序,做个小组态,输出点上接个喇叭,就行,省事省空间省钱
24-01-05 23:21
把每个故障触发点做上升沿计数,每次触发后看看计数值就知道是什么故障导致的报警了!
24-01-06 09:56

引用 15900475403 在 2024/1/5 23:21:10 发言【内容省略】

目前初步设想是用一个小型PLC再加触摸屏来显示故障信息给现场人员。。只是程序该怎么地去设计。。
24-01-06 09:56

上一页下一页