登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:程序设计请教

点击:704 回复:27

既然都用到PLC+屏,还不是简单的很
屏上做9个报警灯~标注对应,再做9个取消按键
PLC做9段信号锁存程序
24-01-06 11:49

引用 知道一点 在 2024/1/6 11:49:31 发言【内容省略】

有道 理
24-01-06 12:07

引用 知道一点 在 2024/1/6 11:49:31 发言【内容省略】

嗯,这个可行的。。感谢
24-01-06 12:09
沿触发加计数也可以。。还有个问题是想每触发一次在触屏上存盘一次,记录下故障动作时间,日期。不能让使用者把数据清除掉,方便管理人员查阅。。因为这套设备是给第三方管理着了。
24-01-06 12:21
现在还有个问题就是运行信号在原程序中也是用作保护信号,就是运行信号丢失也会跳停。。要是取运行信号的话该怎么判断正常停车还是信号丢失。。。
24-01-06 17:54

引用 346953791 在 2024/1/6 17:54:18 发言【内容省略】

楼主说对了,运行信号与保护信号是混在一起的,不能简单的混为一谈,他们之间往往存在带条件的逻辑关系,比如说,在以下程序中,Y013输出,理应X032迅速断开,或者Y013断开,理应X032迅速闭合,如果在0.3秒内未能实现,即输出接触器发生故障,必须立即报警并断开锁定。
因此,楼主的程序很可能需要重新编写。其实实现逻辑输出动作不难,繁的是故障保护,及逐一分析显示。
附件 截图.jpg
24-01-06 19:12
原来这套设备是没有控制系统的,现在这套控制都是另一套PLC控制的。想改程序有点难。。这套设备只有仪表保护。除了这以外剩下的保护都是接在另一套PLC程序中做的保护。。另外说一下这套设备是高压的。运行信号是从高压柜上取的接入至那套PLC系统中去的。
24-01-06 20:15
我再把这套设备详细情况说一下。这是一套高压设备,自己没有啥控制程序,控制程序是接入在另一套PLC中的。。设备自己的保护有转速,温度。。剩下保护信号是接入在另一套PLC中的。。如运行信号,急停还有下级设备运行等。因为现场没有相关故障显示,每次跳停后都不知道啥原因。原上位机做的故障显示信息也很少。排查起来也很不方便。原控制系统不让做改动。。
24-01-06 20:23
现在比较麻烦的就是这两个运行息号怎么判断是正常停车还是运行中丢失的。因为原程序中写的就是运行信号一丢设备也就跳停了。。
24-01-06 20:28
既然不知道保护信号的逻辑,加装的控制装置,只要把9入9出做成点动状态,并对9入9出做曲线记录,出问题查曲线分析。
24-01-06 22:00

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯