登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子PLC故障诊断

点击:350 回复:16

附件 0cccc817a3e27a55c052838360610d6.jpg
附件 15c22b89fcff790ef258f5c3a73b8ed.jpg
客户现场又出现奇怪现象。客户反应触摸屏有报警一直无法复位,我让其拍PLC输入点给我看看,到后来我让他甩来I点,甩开L+,甩开M,最后输入端全部甩开,就剩下供电。于是乎用远程协助监控,发现I0.0-I0.5始终都是TRUE状态。最后我下载空程序进去,依然是TRUE状态!很奇怪,有没有大佬解释一下,目前方案:更换CPU
23-12-21 09:53
左侧栏的叹号和小扳手图标是不是提示有什么问题?I点输入电压如何?没有打强制的话,就不好说了
23-12-21 10:33
全部复位下试试
23-12-21 10:52

     。。。。。还有这种事 ?又涨姿势了
23-12-21 11:06
难道有干扰?
23-12-21 11:06
这种情况是硬件诊断问题。在线与诊断看下信息
23-12-21 11:11
坏了换个新的
23-12-21 11:15
看下有什么提示信息吗。
23-12-21 11:29
以前修过1200
输入理论上是光耦加外围,LED还没经过单片机,
之前我发过维修的帖子
http://m.gkong.com/bbs/489302.ashx
可以参考下内部
~~
7.简单写个程序,%QW0:=%QW0+1;输出测试OK。(回血200),监控I点,都是TRUE。。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8,关闭电源,喝口水:
a,不应该啊,BGA如果掉点,不至于全部都挂了啊。
b,LED都亮。应该是公共部分。
c,拿出放大镜,随便找了一路I点,大致是这样的,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
输入端子--电阻--光耦初级--次级(一端是0V,一端经过R到了LM2901_IN,LM2901_OUT输出到了插接件到CPU板,进入了CPU板子的541(74H541?),541的OUT输出-LED OR CPU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9,经过以上5分钟分析,得出,有戏,LED不是CPU控制的,是由 LM2901+541控制的,
之前的粗浅经验,应该是你的PLC硬件故障,直接换新吧
最后修改:2023/12/21 11:55:59
23-12-21 11:54
换个新的是明智的选择!
23-12-21 12:05

上一页下一页