10楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
小扳手是因为我下载了个空白程序,组态就一个CPU,没做扩展导致。不论是在程序段查看,还是变量表里,i点也一直是导通的。之前担心可能是远程通讯造成,也已经让客户把外部中控室的网络断开重新断电上电,同样也试过更改固件版本下载空程序,依旧老样子。
23-12-21 14:07
11楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
模块存在出错led sf故障
23-12-21 14:09
12楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
大师有没有看我另一则帖子,今天客户电话过来,又有一台设备出现此现象:PLC输出点亮灯,但是该输出点位无实际电压输出,这种现场可遇不可求,后面又突然好了
23-12-21 14:18
13楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
INotKissBoy
在 2023/12/21 14:18:26 发言
【内容省略】
你这。我怀疑是不是你们接线有问题啊。
2台机不会出现这种奇葩的问题的,
输出指示灯ON,但是没有实际输出,尽是奇葩问题,
我买的二手PLC测试都没出现过这种问题。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
事出必有因,1个可能是硬件问题,2个肯定不是硬件问题了。
23-12-21 17:03
14楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
客户现场1200 的PLC有三位数在使用,出现问题的不多,也不是多种问题在一台设备上出现
23-12-21 18:46
15楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
目前只考虑了两个大方向,要么是同一批号供货商送的PLC质量有问题,要么也可能是磁场干扰
23-12-21 18:48
16楼
编辑
引用
管理
273708367
IO点坏了?换个新的试下
23-12-21 21:55