主题:西门子1200程序无法装载
点击:574 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
923232163
兄弟们:请教下,西门子1200 程序不能装载,MAIN 程序显示两个半圆,谢谢!
23-12-13 19:40
1楼
编辑
引用
管理
923232163
忘记说下,之前可以装载,我在在线和诊断那里,恢复了出厂设置和格式化存储卡。
23-12-13 19:42
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。恢复出厂设置,用博图格式化存储卡应该也没问题 。
是不是组态的CPU固件版本和实际的不符 ?。。看你第一张图都能在线 。
最后修改:
2023/12/13 20:25:02
23-12-13 20:24
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
编译不是报错了? 把那些信息展开.
23-12-13 20:37
4楼
编辑
引用
管理
121111115
看起来是编译都没过去,程序问题,你可以弄个空程序下载试试。
23-12-13 20:46
5楼
编辑
引用
管理
923232163
自动添加的,应该不会错
23-12-13 21:00
6楼
编辑
引用
管理
923232163
是不是设备硬件配置出错了?
23-12-13 21:06
7楼
编辑
引用
管理
923232163
空程序好像不能装载吧?
23-12-13 21:07
8楼
编辑
引用
管理
923232163
空程序好像不能装载吧
23-12-13 21:08
9楼
编辑
引用
管理
goldage
软件不是显示需要编译么?
23-12-13 21:09