登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:7组电阻加热器pid温控求助

点击:842 回复:36

小弟最近遇到一个pid温控的改造问题:
设备有7组电加热器(三相),每一组功率36kw
想请教一下能否通过plc的pid控制输出点,控制接触器通断,然后控制加热和温度,打算用plc的一个输出点控制7组接触器通断,担心这么大功率接通、关断对电网影响大?
或者通过固态继电器控制加热器的通断,但是投资成本较高?
不知道哪一种比较可靠,
23-12-06 10:02
想请教一下能否通过plc的pid控制输出点,控制接触器通断,然后控制加热和温度,打算用plc的一个输出点控制7组接触器通断,担心这么大功率接通、关断对电网影响大?
关于这个问题,你可以在程序里面设定不要同时吸合就是。
或者通过固态继电器控制加热器的通断,但是投资成本较高?
这个你可以比较一下固态继电器与接触器的价格。
23-12-06 10:25
控制通断用PID干啥?
而且一个点?
你就不能7个点?
开关对电网影响, 电网是自己的话掂量, 不是自己的话, 这点功率没什么影响.
建议固态/可控硅晶闸管甚至IGBT调宽导通角控制.
23-12-06 10:29
请问一下,是做7组pid,通过同一个温度传感器,7组pid采集相同的温度信号,然后分别控制7个接触器?
23-12-06 12:41
功率7*36=252kw,电网是国家电网,我们公司接了国家电网,就是这样子断断续续的通断那么大的功率,会不会影响到我们生产线的其他设备?
23-12-06 12:43
温度传感器就1个,7组电阻加热器都在一起,在一个空间内,你的意思是,同一个温度传感器,然后做7组pid控制,7个点分别控制7个接触器么、
23-12-06 12:45

引用 鱼和熊掌 在 2023/12/6 12:45:59 发言【内容省略】

接触器的话, 你就不好用PID. 就是通断.
7组加热的话, 就是逐个分段启停. 你用PID也是一个温度, 然后根据PID输出通/断加热器,变动范围很大.
这种通断肯定是影响其它设备的, 看电网容量.
23-12-06 13:24
PID肯定是可以温控的,至于电网那个,你要规划下电缆大小,还有你们公司单位申报的容量是否足够。
23-12-06 13:37
如果换成固态继电器,是否可以用7组pid分别控制7个固态继电器。只是这样也很有可能7个固态继电器一起接通
23-12-06 14:05
比如说公司申报的容量是2500kva,那我这个252kw的电阻加热器,对电网2500kava的电网有啥影响?
23-12-06 14:06

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯