主题:【话题】为什么0.5平方的线带1.1KW的三相水泵会不堪负荷发热烧毁?(20231130)

点击:852 回复:31

为什么连几米的线都要省成细的呢;
23-11-30 09:53
是不是电机有点过载呀,你实测下电流大小。
23-11-30 12:14
实际使用电流掐下表,不是额定就是实际电流的。额定只是个参考,重载肯定不对
23-11-30 12:35
理论上可行,科实际上频繁启动也是一方面,线材是否国标也是一方面。线材更换1.0,至于为啥1.6-2.5的会跳闸(也和频繁启动有关),我也遇到多次,现在基本上按最小电流来选择保护断路器。
23-11-30 16:32

引用 514076529 在 2023/11/29 16:08:34 发言【内容省略】

应该能到6个电流。
23-11-30 18:03

引用 514076529 在 2023/11/29 21:32:12 发言【内容省略】

按照你电动机铭牌上的额定电流,你都选小了,这些你都要按照负载额定电流的1.5~2.5倍去选择。
最后修改:2023/11/30 19:25:26
23-11-30 19:24
开什么玩笑啊,0.5平方的线你应该有概念吧,你去看看那电柜里面的控制线都有0.5啊,你想想你的那电线跟网线里面的线差不过,你能保证那电机会一直正常,不会卡?
23-11-30 21:06

引用 老兔子 在 2023/11/30 19:24:42 发言【内容省略】

你好,前辈,电动机保护器不是按实际电流值整定吗?断路器是1.5~2.5倍。表情
23-12-01 12:54
卷也用这个上面了吗
节约成本都这样了?
23-12-01 15:15

引用 877476825 在 2023/12/1 12:54:05 发言【内容省略】

你自己找找电动机保护器的说明书看看,以说明书为准。
帮你找到一点点,供你参考。
附件 01.jpg
附件 02.jpg
最后修改:2023/12/1 19:29:35
23-12-01 19:17