主题:【话题】为什么0.5平方的线带1.1KW的三相水泵会不堪负荷发热烧毁?(20231130)

点击:852 回复:31

一般没有三相220V电源,380V供电,额定电流虽然是1.78,频繁启停的情况下不能按这个卡着标准选线径,因为很大的一部分时间电线流过的是启动电流。
除了这个原因之外,小线径的线必须考虑抗弯折、抗拉力,我记得是在架空线有关的资料上看到的这种内容,实际其他应用中,桥架内和穿管的线缆这个问题也很常见,尤其是大小型号的电缆混合敷设的时候。
23-12-02 05:39
这是电动机稳定情况下的计算电流,
如果是水泵带负载并频繁启停。
电流会4+倍,电线散热不良,电线长距离,都有可能电线过热烧毁!
附件 Screenshot_20231203161019.jpg
最后修改:2023/12/3 16:31:15
23-12-03 16:29