登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】请教一个问题,关于三相电压某相突然升高(LED灯直接炸了)(20231023)

点击:780 回复:16

设备如下:
10几个变频器(075k~5KW,单相220~380V混着的),1个大变频器,目测45KW左右大小;
然后4个加热箱,一个箱子16根1KW加热管左右(220V,星接,某些不均衡,中点未接零),也是前几天一起改的!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
前天叫我帮忙改控制部分程序,加了几个小继电器控制电磁阀,出问题了,找了2波人(比较水的那种)没搞定,找到我;
原话:*师傅,帮我过来看看吧,我这里2个变频器炸了!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&*(&*(&
赶到现场,220V的变频器,好几个变频器,1个3P空开分下来的L线,N线是跳接的,我操。
通电,发现N线断了一根,恰好就是烧毁的2个变频器的N线!
美滋滋的想着,这么容易找到问题?接好N线,吃了饭等买的变频器送过来!
换上,调试好参数,电机转起来,OK。~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·问题来了~~~~~~~~~~~~
让测试整条流水线开起来,
1,开启加热,OK
2,开启所有变频器控制,OK
3,他们工人开启45KW那个大变频器,对面的防爆灯直接炸了,一排4个,就剩一个能亮!
4,立马拉了总闸,几个人懵逼了。。。
老板懵逼了,我也懵逼了!
拆下一个防爆灯的LED灯,标称450V耐压的滤波电容直接炸了!
算下来,AC220V估计变成了AC320V以上!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q:
1,单独开启加热,L1 L2 L3对N线电压都正常AC220~230之间,相差3V不到。(虽然加热管星接中性的未接N,但是电压偏差不大,电流未看)
2,开启那个大变频器,也是AC380V用电,不存在单相用电啊。
3,防爆灯炸的时候,设备每个空开都没见跳闸,也就是说设备的变频器,加热组未短路!
~~
4,后来检查了设备上级的空开,到配电房的空开,未见N线异常,以及其它明显异常!
请教下大佬,会是什么问题导致某相电压忽然升高到300+的?
最后修改:2023/10/27 9:46:13
23-10-22 22:53
我现在怀疑是,某一相L对地短路,造成L-N(PE)接近直通,造成AC220V变成AC300+了。
关键是小厂,不知怎么配置的空开,也没见跳闸之类的问题,现场线路也是非常的。。。不言而喻
23-10-22 23:04
如果只是三相不均衡,不会让450V的耐压电容炸了(整流滤波),
各位大佬的意见呢?
明天再战!洗洗睡了
23-10-22 23:05
附件 1.jpg
附件 2.jpg
如图分析,正常N-L1之间是220V,如果整个供电负载,L2或者L3对地(PE,N)短路或者接近短路(线路损耗之类的),是否会造成N-L1之间电压变成AC380?
~~~
感觉没有维修方向了,哎,都是难啃的骨头
23-10-22 23:20
如果N线没接地或接地不好,有可能因为单相接地造成类似问题,如果是这样,要查变频器那一段,找出接地故障点。
23-10-23 03:23
你加热部分加个漏保看看跳不跳?怀疑加热部分有问题
23-10-23 08:01
楼主问题解决了没?我们也学习学习。
23-10-23 08:02
如果是在启动大的变频器就炸了,有没有可能是谐波的原因
23-10-23 08:10
各位,破案了,变频器电机线对地磨破皮了,相当于N线不是0点了。
23-10-23 10:46

引用 bnnyygy 在 2023/10/23 10:46:11 发言【内容省略】

感觉是浪涌冲击电压,变频器输出经过整流滤波,才逆变成交流给电动机的。感觉关系不大,等大神解惑。
23-10-23 21:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯