登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:新手求教:ABB电源驱动板SINT4610C单板测试

点击:1410 回复:16

请教各位前辈,ACS510-75KW电源驱动板SINT4610C能单板测试吗?有没有原理图分享一下,非常感谢!现在单板运行启动就报16接地故障
23-10-20 10:51
我刚才也试了下单板脱机测试,屏蔽掉变频器未准备号故障(欠压)之后,启动报短路,跟整机启动故障一样,排除掉主控板以及模块与驱动之后,查得X4-25脚检测接地也检测短路,取决主控板功率,接地还跟小立板A908的6 7 8 脚有关,6 7 8脚2.5V钳位,电压升到1伏多变频器就会报接地(短路)故障。
最后修改:2023/10/21 20:32:35
23-10-21 18:26
这板子只需要屏蔽掉变频器未准备号故障(欠压),启动不会报任何故障,报故障就是板子问题
23-10-22 20:15
巧的很买了两张板脱机单独启动都报4故障(短路),昨天退了一张,今天还要退回去!
23-10-23 09:30
75kw以上的包括75kw单板运行如果不屏蔽肯定报故障
23-10-23 19:18
还要屏蔽三相输出电压检测吗?IGBT离线检测电压为零伏报短路吗?昨天做了一番测试,P端电压作用于输出电压检测端就会报接地(短路),此时相当于模块上单元击穿。
最后修改:2023/10/24 13:33:50
23-10-23 19:33
应该和小功率acs800类似以前论坛好像有人发过800单板测试的
23-10-24 19:21
原来它的三相输出电压检测还是要屏蔽的,人为给电压信号还不行,而是需要脉冲信号。
23-10-25 21:19
感谢大家热心回帖,请问解决了吗
23-10-26 21:40
3路驱动脉冲信号分别与对应的三路接地信号短接,原接地信号原悬空,除此之外还要屏蔽下0107欠压,就能测驱动波形了。电路图找原理图泰斗李和明。维修找马鞍山,找新板需要1800.00有人说是国产的,原板要5000.00不知道真假,我反正被人坑了,1700买的板拆封过,不让退,正在“打官司”这是我买的第三张板。还要找第四张板。
23-10-28 12:17

上一页下一页