现场线路较远,现场测量电压19伏。这影响使用吗?目前气动阀动作正常。老板担心日后线路老化,电压会更低。这个低于多少不能使用?
最后修改:2023/10/14 19:39:11
23-10-14 19:38
亚德客手册写的是正负10%,就是21.6-26.4
可以把开关电源的电压调高试试
23-10-14 20:06
我们后来都改220到现场转24V.
23-10-14 20:33
直接用220的线圈不可以么
23-10-14 20:49
确实19V电压太低,不能保证电磁阀可靠的吸合和释放,建议,增大线径,或者改用220V的,电流要小一些
23-10-14 21:02
换27V的开关电源;
23-10-14 21:05

引用 YXBK 在 2023/10/14 20:06:47 发言【内容省略】

嗯。谢谢您的专业。
23-10-15 08:40

引用 Tivian 在 2023/10/14 21:02:55 发言【内容省略】

线路太长,如果增加线径,造价高。可以尝试改220。
23-10-15 08:41

引用 ZCMY 在 2023/10/14 21:05:03 发言【内容省略】

好的,试一试。
23-10-15 08:42
无须更换27V开关电源,有现成的电压调节电位器。
附件 截图.jpg