那个调节是有限的,27V的调高点远距离到设备上还可以有24V;
23-10-15 11:59
直接把24V开关电源调高一些。
以后的事,以后再说 稳的很
23-10-15 19:40
把24V开关电源从柜子里挪到电磁阀现场
23-10-16 08:28

引用 460141220 在 2023/10/16 8:28:48 发言【内容省略】

现场环境不好,灰尘太多。不太实用。
23-10-16 10:21
开关电源的电压调高一些。
23-10-16 15:53
如果开关电源容量够的话,可以考虑调高电源输出电源,增加24V线路线径试试。
23-11-02 08:25

引用 Tivian 在 2023/10/14 21:02:55 发言【内容省略】

对,增加线径绝对管用。
23-11-02 18:14
增加线径确实管用。
23-11-03 07:27
最远电磁阀与最近电磁阀电压相差多少?
23-11-03 09:21

引用 2940076060 在 2023/11/3 9:21:07 发言【内容省略】

大概有50米
23-11-03 11:51