印象中是输出电流大于输入电流的,怎么还反过来了,并且还不是一点
像英威腾15千瓦,输出32,输入是40,大了8,但是大功率的又小,75千瓦,输出150,输入是139,小了11
不知到底是怎样计算的
但如果是这样算,15KW的电机满载运行,用变频器比不用还要多用电很多
最后特别强调一下,是输入电流比输出电流大
最后修改:2023/10/11 9:20:29
点击:1186 回复:23
引用 711022027 在 2023/10/10 7:58:52 发言【内容省略】
15KW,输出32,输入40,多出8A,换算成功率有4KW了,没这么大损耗吧。