这种方式尤其适用改造项目,要是再加个PLC成本还不是很合算,而且还得做PLC之间主从通讯,需要修改程序,那么没有PLC原程序的话 这种方式肯定是实现不了。另一种情况,很多客户加带有485模块来转,这种方式也不是最直接简单的方式,因为实现485通讯也不是很简单,成本还很高。所以最简单的方式就是加一个分布式远程IO接口模块,PLC采用Profinet和接口模块通讯,接口模块后面在接SMART IO模块,实现和PLC通讯。
下面演示一下和200SMART PLC通讯实例:
一、接口模块组态插件参数配置
ET200SP CN 系列接口模块具体型号可以登录网页进行查看,具体操作方法: 电脑 IP 地 址设置成 192.168.1.xxx (如 192.168. 1.100) ,浏览器地址栏里输入 192. 168.1.222 (回车) , 即可查看具体型号。
(1)下载接口模块组态插件:http://www.dl-winbest.com/download/Interface_Set.rar
(2) 点击自动获取 IP 地址,如:192.168.1.10
(3) 双击序号 1 槽位,添加组态 ET200SP CN 接口模块实际连接的 200Smart IO 模块类型
(4) 选择好模块类型,可以通过插件设置具体参数,如:EM QT16具体参数配置
(5) 将接口模块实际连接的 Smart IO 模块组态好后,点击“下载模块组态到硬件设备”
(6) 点击“模块类型实际比对”,可以比对当前实际插入的模块类型和接口模块组态类型 是否一致
(7) 点击“PLC 运行时比对” ,可以比对当前实际插入的模块类型和 PLC 要求的类型是否 一致。注:使用该功能时,PLC 必须是运行状态下、ET200SP CN 接口模块 RUN 指示灯闪烁 状态下才可以进行比对
最后修改:2023/7/7 17:38:56