登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:火线串入开关电源负极

点击:1025 回复:18

这是我们分公司的一台设备电柜,之前的灯是220的,后来改成DC24
电工把原来的火线接到DC24正极,原来的零线接到DC24负极
但是原来的零线不是单独的专线还有一个接头去到了变压器的220输入,我去之前的接线如下图
前几天要在机器上加一个金属指纹锁(负极接外壳),只要把指纹锁的电源接上就跳总的漏电开关,
把指纹锁拿在手上没事,开始电工以为是感应电,就把指纹锁先装在一块胶板上,这样能用,手摸没感觉
但用试电笔试外壳亮灯,后来我去看发现整个电柜里面的负极包括PLC的输入端,试电笔一测都亮灯
后来一路查下去,然后发现这个电就是火线经过变压器的线圈进入负极,由于其他的电气负极没有接地所以没问题
这次的指纹锁外壳是接地的所以才发现,之所以人摸指纹锁的外壳没感觉,我想应该是火线经过了变压器的线圈原因吧
附件 微信图片_20230507191121.jpg
23-05-07 19:33
如图是零线接入
23-05-07 20:35

引用 YXBK 在 2023/5/7 19:33:27 发言【内容省略】

你的表述不清楚,有些混乱。
主要是不明白你的市电220V接在“DC24V”正负极两端,不烧“DC24V”这个电源就感觉有点奇怪。
草图中,你又没有标清楚交流220V的两条线中零线接在哪里?
所以不好分析,也不好猜。
23-05-07 20:57
附件 464FE9DEB740A43A48031AF08AF1BB6631b.jpg
23-05-07 21:01
换电压就该把原来的变压器先拆除
23-05-07 21:16

引用 877476825 在 2023/5/7 20:35:09 发言【内容省略】

零线没有接了,也就是原来接在零线端子的线接到负极上面去了。当然这个变压器也是没有用的了。
23-05-07 21:41
零线没有接了,也就是变压器是没用的了
23-05-07 21:43
零线没有接,变压器没起作用
23-05-07 21:43

引用 goldage 在 2023/5/7 21:16:52 发言【内容省略】

其实拆不拆问题不大,电工回忆当时没想到在变压器上面有个接线端,正好变压器又没用了,所以没接零线也没什么影响。
23-05-07 21:47
看明白了,AC220v指示灯换成DC24V的指示灯,原电路的N线没有掐干净,而指纹锁的外壳又是与DC24V的负极相通,造成AC220V线路的N极直接接地,漏保跳闸。
说明DC24V没有引起漏保跳~猜测是用的漏保开关
23-05-07 22:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯