主题:FX5u 用modbus RTU通讯

点击:1126 回复:15

请问一下大神们, 我用RTU串口通讯 用RS2指令无法一起启动3台电机 要中间间隔一下 请问有什么通讯完成的信号可以让我接着启动第二个电机之类的吗。
23-05-05 19:53
还是说自己写一个定时器隔开呢
23-05-05 19:59
记得主站广播模式,,全体子站都会响应表情
之前搞汇川AM的,当时没看到设置子站号还是啥,就是用的广播模式。还好只有一个子站
23-05-05 20:05
我这个好像只能一次发一条数据啊 是我的问题吗
23-05-05 20:16
这个不知道,RTU启停,感觉不安全,干嘛不用I/O启停呢,
23-05-05 20:18
我是想改速度的用的而且没有I/O了
23-05-05 20:24

引用 1293552632 在 2023/5/5 19:53:36 发言【内容省略】

附件 workpicture1.jpg
为啥不用ADPRW指令来做ModbusRTU通讯呢?
Good Luck~
23-05-05 20:26
以前用的RS 没试过这个指令。这个指令能一次性启动三台电机吗
23-05-05 20:42
你一次可以和3个坛友说话吗?
都是一问一答机制。
23-05-05 22:26
怎么接收回答的信号然后接着跟下一个呢
23-05-05 23:01