登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:S7-200自由口接条码阅读器,如何读取条码信息?
点击:3574 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
YaoYuer
我用PPI电缆将一个RS232C接口的条码阅读器接在西门子S7-200(226)的PORT1,PORT0接控制电脑,想通过自由口将条码信息先读入PLC,经过处理后再送到上位机.如何编程实现,请各位大虾指点.
05-09-15 13:20
1楼
编辑
引用
管理
makesoft
看条码阅读器接口通讯命令,写自由口通讯程序啊
http://www.lygtx.com/image/txlogo2.gif
05-09-15 14:44
2楼
编辑
引用
管理
YaoYuer
谢谢各位!西门子S7-200上的RS485口接条码扫描设备,有没有哪位高手做过这方面的开发。请多多指教。
05-09-15 21:25
3楼
编辑
引用
管理
Bfhy
以前有例子的。
05-09-15 21:47
4楼
编辑
引用
管理
YaoYuer
还真行,正在试。
05-09-16 17:51
5楼
编辑
引用
管理
zhangfuqi
我在做三菱PLC与条码阅读器的数据通迅
06-03-17 14:00
6楼
编辑
引用
管理
wytopkk
我也做三菱PLC与条码阅读器的数据通迅,用的是q02CPU ,使用了C24N,又买不到硬件试,有点苦恼。6楼的兄弟你做的情况如何?
06-07-27 17:21
7楼
编辑
引用
管理
yhf641
我也在找此类工控应用的案例。PLC与条码阅读器的硬件连接,以及程序。
14-05-19 21:15
8楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
自由口通讯!
定义通讯协议为SMB30或SMB130
利用RVC将扫描的条码保存在内存V区!
注意:扫描后的数据格式是ASCII码
14-05-19 23:02