主题:ATS480软起带泵 后面阀开度越大 电流越大?

点击:609 回复:19

引用 YXBK 在 2023/4/16 16:06:34 发言【内容省略】

分析的透视。完美。
23-04-16 18:54
这个图虽然看得我一脸懵逼  但是我好像是理解了通过楼下各位的说明
23-04-17 18:07
可以说很形象了
23-04-17 18:08
也就是离心泵如果流量大  那都会处于过载状态...那么这个现在现场这个泵如果阀开的大就处于过载状态..
我能不能判定 他出口管径选大了?
23-04-17 18:09
跟管径应该是没什么关系的,外面的管再大,泵体的进出口管径是改变不了的。
如3楼所说是不是高扬程低用了,假设额定是50米扬程的,实际才10米,那流量肯定会大一些的。
23-04-17 18:47
进口阀关小,负载降低,电流肯定小啊
23-04-17 21:58
扬程60米   现在到底是垂直多少 我也不知道  反正关阀是能解决过流的问题了..就让他们关阀吧
23-04-20 09:37
嗯 已经靠关小出口阀来解决过载的问题了....谢谢~
23-04-20 09:38
水泵选型不当,选择的扬程过高,由此造成不必要的电耗损失,如果选择一个适当的低扬程的水泵,可节约大约1/3-1/4的电能消耗。
如果有调节流量的需求,也可用变频器,将阀门开最大,可降低电耗损失。
23-04-20 11:25
设计院出的   我个小电调没有评价的能力~