主题:求助一下塑壳接线问题?
点击:611 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
傻傻分不清楚
我这里有一个630A的断路器,出到负载端,用的是两根150MM平方的线并起来的,想问下这种直接压在一起的可以用吗?符合标准吗?没有用到辅件连接片。
23-04-01 18:31
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
符不符合标准没研究过,但这种接法很常见,本人也这样接过
23-04-01 18:43
2楼
编辑
引用
管理
老兔子
只要一个端子(螺丝)连接的导线(线耳)不超过两条(个)就符合规范要求。
23-04-01 20:27
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
GB 50171应该有规定,建议1根,不超过2根.
接地规范里面也有规定是不超过2根.
23-04-01 20:49
4楼
编辑
引用
管理
傻傻分不清楚
感谢。了解了。
23-04-01 21:10
5楼
编辑
引用
管理
傻傻分不清楚
谢谢。清楚了
23-04-01 21:10
6楼
编辑
引用
管理
傻傻分不清楚
感谢
23-04-01 21:10
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
实际运行中不发热不出问题就可以
23-04-01 22:32
8楼
编辑
引用
管理
10011001
没什么问题,
就看连接处是不是发热!?
能不能用住!?
如果是烧端子,那么就有可能总是烧端子。
其实,用原配的延長板更好!
23-04-02 11:28