主题:各位大师我想请教一下关于变频器AD200E-300T4A 的MODBUS的通信问题
点击:495 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
柳逸尘
目前MODBUS已经能够通上,只是想写入当前速度或当前频率。请问应该写入哪个地址?说明书上写的02E6H已经试过,好像不是。
23-03-14 15:15
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
加1试试,2E7
23-03-14 15:32
2楼
编辑
引用
管理
柳逸尘
2E7是给定转矩。
23-03-14 15:43
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
柳逸尘
在 2023/3/14 15:43:57 发言
【内容省略】
我的意思是所有的地址都要加1,MODBUS有这样的做法,你可以试一下看看。
23-03-14 16:20
4楼
编辑
引用
管理
柳逸尘
已经解决,指令由06H改为10H就OK了。
23-03-17 16:24
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
YXBK
在 2023/3/14 15:32:54 发言
【内容省略】
加不加1要看楼主主站用的是不是西门子PLC,其他PLC大多用的是实际地址,再看看楼主最后的回复,应该是变频器不支持06功能码,写保持寄存器只支持10功能码。
23-03-19 15:41