如题,我们有个电池充放电的项目要预留这么的大的直流电流给电池充放电,没接触过,不知三条150平方的可以吗?
23-02-06 22:38
1楼
编辑
引用
管理
愿天天天蓝
只要距离不超过150米左右就够了。
23-02-06 23:12
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
两条240的电缆也够了
23-02-07 08:19
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这么大电流 电压是多少啊
23-02-07 09:07
4楼
编辑
引用
管理
heshilih
电池充放电装置1000A,如果是满负荷运行,你可以使用两组240的电缆够了,毕竟充电时不会所有的同时在一瞬间进行。
23-02-07 09:35
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
3条150,加起来就450了,如果是铜线、距离不远,那没问题。
23-02-07 10:12
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
够用了。这电池是干什么用的?直流电压多高?
23-02-08 07:28
7楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
要是是铜线、距离不远,那就可以,三条线最好一样长!
23-02-08 10:34
8楼
编辑
引用
管理
goldage
看距离吧,但看题目估计你的距离不远,250的国标线都可以
23-02-08 21:31
9楼
编辑
引用
管理
YS-W
我看你还是用铜排吧,最次用铝排也行啊。
23-02-09 08:13