主题:【话题】关于西门子200顺序控制里面用上升沿的问题(20230203)

点击:956 回复:7

西门子200 SMART PLC顺序控制中用上升沿置位始终不能接通,这是为什么呢?我尝试用S寄存器或者SM0.0去接通一个辅助寄存器M0.0,然后再去捕捉M0.0的上升沿,还是不能行。
这一步必须要捕捉上升沿,有没有什么好的处理方法啊?
附件 顺序控制与上升沿.jpg
最后修改:2023/2/6 11:39:25
23-02-03 09:26
上升沿只有在一个扫描周期有效…你用一个启保停程序就能监控呀!
最后修改:2023/2/3 11:27:52
23-02-03 11:26
S0.3有off-on的过程吗?
23-02-03 11:46
感谢解答!我有点疑问。顺序控制不是只有运行到这一步才会on,其他时候都是off吗?比如运行S0.2步的时候是off,条件满足,运行到S0.3步,不就on了?
最后修改:2023/2/5 9:18:09
23-02-05 09:16
感谢解答!我没太理解你的意思,可否说具体点?你指的是用起保停电路实现顺序控制吗?
23-02-05 09:17
就是用S03这个信号写个起保停程序,确定一下你S03到底有没有信号on
23-02-05 09:41

引用 sillon 在 2023/2/5 9:16:29 发言【内容省略】

要验证这个很容易,S0.3再触发一个自锁,成立就查SHL_B~不了解这个,但看到它的IN与OUT都是QB0,是不是使用错误
23-02-05 11:16
你怎么知道没有接通,换个ADD,+1,试下
23-02-08 14:31