主题:310变频器在停泵后,仍有低频率输出,降不到00,无法进行二次启泵
点击:725 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
来兮辞
310变频器在停泵后,仍有低频率输出,降不到00,无法进行二次启泵,时不时会出现这样
23-01-31 10:53
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
频率信号来自哪里?低频低至多少?电机有没有转动?
23-01-31 15:01
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参数重设下试试;
23-01-31 15:03
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
停泵信号是变频器停止还是模拟量最低了,先断开启动信号,故障依旧,就恢复出厂
23-01-31 16:03
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是不是设置了最低频率 信号有干扰
23-01-31 16:49
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
启动信号中断,即使频率有,水泵也停转。
23-01-31 17:00
6楼
编辑
引用
管理
678806
设置了最低频率或者频率下限了吧
23-01-31 21:44
7楼
编辑
引用
管理
goldage
估计你的这个应该是通讯控制方式的,一般来说,外部给定和外部控制是不会出现这样的状况的
23-01-31 22:02
8楼
编辑
引用
管理
0aguang0
什么控制方式啊?
23-02-01 09:13
9楼
编辑
引用
管理
秀空
什么控制方式
23-02-02 15:44