主题:?开关电源为什么刚工作那几分钟不好使?
点击:713 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ghq1818
开关电源中间连了几个光电和接近开关 然后连接继电器 电磁阀,刚通电那几分钟不好使 好像继电器吸不住似的 气缸刚前进 就复位……
把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。
求教原因
22-11-23 09:37
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
功率不足,输出接线过长电压降了;
22-11-23 09:55
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。~不排除有搭错线的可能
22-11-23 10:14
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
吸不住的时候量下输出电压,还有负载那里的电压,就知道问题在哪里了
22-11-23 10:46
4楼
编辑
引用
管理
秀空
电压偏低吧。
22-11-23 11:25
5楼
编辑
引用
管理
2251834141
线径太细,导线过长。
22-11-23 11:58
6楼
编辑
引用
管理
1326893350
同意楼上所有判断,关键是要逐步检查原因,才能对症下药。
22-11-23 16:39
7楼
编辑
引用
管理
877476825
线径太细,导线过长。测量电压
22-11-23 18:44
8楼
编辑
引用
管理
goldage
监测一下出问题时候的电压就清楚了,电压偏低的话就说明储备功率不够
22-11-23 21:05
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
压降大,导致工作不正常。测量电压。输出电压有的开关电源可以调节。大概百分之十
22-11-24 06:59