主题:?开关电源为什么刚工作那几分钟不好使?

点击:713 回复:10

开关电源中间连了几个光电和接近开关 然后连接继电器 电磁阀,刚通电那几分钟不好使  好像继电器吸不住似的 气缸刚前进 就复位……
把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。
求教原因
22-11-23 09:37
功率不足,输出接线过长电压降了;
22-11-23 09:55
把开关电源移除配电箱 配线弄的很短 就没问题了。~不排除有搭错线的可能
22-11-23 10:14
吸不住的时候量下输出电压,还有负载那里的电压,就知道问题在哪里了
22-11-23 10:46
电压偏低吧。
22-11-23 11:25
线径太细,导线过长。
22-11-23 11:58
同意楼上所有判断,关键是要逐步检查原因,才能对症下药。
22-11-23 16:39
线径太细,导线过长。测量电压
22-11-23 18:44
监测一下出问题时候的电压就清楚了,电压偏低的话就说明储备功率不够
22-11-23 21:05
压降大,导致工作不正常。测量电压。输出电压有的开关电源可以调节。大概百分之十
22-11-24 06:59