主题:变压器差动保护时一次侧短路为啥二次测电流为零

点击:1684 回复:4

变压器差动保护时一次侧短路为啥二次测电流为零
05-09-12 20:03
题意不明,请注明短路点!
05-09-12 20:07
变压器一次侧相间短路
05-09-12 20:21
短路点在差动保护的区域外,差流自然没有,即在差动保护外的短路故障不会造成差动误动,楼住大概问的是这个问题吧!
05-09-12 21:03
有几种可能:
1.故障点不在差动保护区内.
2.差动流变坏
3.差动接线错误
4.测量二次电流的表坏
05-09-12 21:03