公司一套导热油加热系统,其中有2台380V 800KW电加热器,2台加热器由2段低压柜分开供电,现一台变压器总出线开关电流波动约有600A,
调功器控制模式为零位控制,不会产生谐波,但是电流波动较大;
控制方式2,可以选择调相控制,输出稳定,但会产生谐波,
咨询下各位师傅,选择那种控制方式比较稳妥,(本人觉得相位控制较好,电流运行比较稳定,不会大幅度波动)
点击:947 回复:11
引用 MU8242 在 2022/8/30 14:19:07 发言【内容省略】
燃气热媒炉成本绝对比电加热成本低,安全也绝对没问题;10多年前搞聚酯化工公用工程几台天然气热媒炉的,运行可靠性非常高。案例可以网上搜索,相关论文也多的。