主题:【话题】我今天遇到的怪事,万用表量显示230伏 接上负载后电压降到一百零几伏。(20220809)
点击:1424 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
surfacersnow
我今天遇到的怪事,万用表量显示230伏 接上负载后电压降到一百零几伏,你们说怪不怪。一插上设备就跳漏报 ,最后接母线排上电压就正常了,没用漏保,去掉。
最后修改:
2022/8/10 10:10:16
22-08-09 09:29
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
不该换个空开?
22-08-09 12:44
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
如果是中间的漏保你这么接不调就见了鬼了。
22-08-09 15:51
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
这两个漏保接线明显不对 火线要接输出的L上
22-08-09 16:52
4楼
编辑
引用
管理
goldage
很明显就是空开打火造成,换新吧
22-08-09 21:05
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
国产廉价货,这玩意不是能服役N年而不坏,不是一次安装就永久不需要掏钱维护更换的,需要换新确保安全。
22-08-09 22:35
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
Tivian
在 2022/8/9 16:52:40 发言
【内容省略】
我也感觉L线位置不对,应该接到N的左边端子
22-08-10 07:53
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你自己都已经判断出来了。接到母排就没事,肯定是在母排的下一级了。
22-08-10 10:29
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
22-08-10 19:54
9楼
编辑
引用
管理
82252031
图拍得不全不判断电压异常及跳漏报原因,至于出线火线楼主应该是漏报跳闸后故意甩开,并非不会接,1P+N零线是直通的。橙色试验按钮平时就是弹出来的,绿色才是复位按钮,楼上是不是看错了。
22-08-10 20:24