登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】我今天遇到的怪事,万用表量显示230伏 接上负载后电压降到一百零几伏。(20220809)

点击:1424 回复:19

我今天遇到的怪事,万用表量显示230伏 接上负载后电压降到一百零几伏,你们说怪不怪。一插上设备就跳漏报 ,最后接母线排上电压就正常了,没用漏保,去掉。
附件 e64770cf3bc79f3d986d3fd9ffa1cd11708b29c1.jpg
最后修改:2022/8/10 10:10:16
22-08-09 09:29
不该换个空开?
22-08-09 12:44
如果是中间的漏保你这么接不调就见了鬼了。
22-08-09 15:51
这两个漏保接线明显不对 火线要接输出的L上
22-08-09 16:52
很明显就是空开打火造成,换新吧
22-08-09 21:05
国产廉价货,这玩意不是能服役N年而不坏,不是一次安装就永久不需要掏钱维护更换的,需要换新确保安全。
22-08-09 22:35

引用 Tivian 在 2022/8/9 16:52:40 发言【内容省略】

我也感觉L线位置不对,应该接到N的左边端子
22-08-10 07:53
你自己都已经判断出来了。接到母排就没事,肯定是在母排的下一级了。
22-08-10 10:29
附件 01.jpg
22-08-10 19:54
图拍得不全不判断电压异常及跳漏报原因,至于出线火线楼主应该是漏报跳闸后故意甩开,并非不会接,1P+N零线是直通的。橙色试验按钮平时就是弹出来的,绿色才是复位按钮,楼上是不是看错了。
22-08-10 20:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯