主题:【话题】我今天遇到的怪事,万用表量显示230伏 接上负载后电压降到一百零几伏。(20220809)

点击:1425 回复:19

老兔子疏忽了---借用上大学时,在课堂上,学生提出教材上的一个图片错误,老师看了一会儿,给出的总结。
22-08-11 10:45
那两个黄色本来就是试验按钮,上边两个蓝色的才是复位按钮,别误人子弟!
22-08-11 16:18
是的,是我看错了,大多数的试验按钮都在上面,下面是复位按钮。所以我一看到楼主的图片,就惯性思维地误认为楼主错误使用了断路器,谢谢你的纠正。
下面就是我长期使用过的各种断路器,试验按钮都在上面,复位按钮在下面,楼主的这种方式是我首次见到,也难怪我会犯错误。
附件 02.jpg
附件 DSC01094.jpg
附件 DSC01280.jpg
附件 自家的电箱-03.jpg
最后修改:2022/8/11 19:29:48
22-08-11 19:27

引用 82252031 在 2022/8/10 20:24:43 发言【内容省略】

表示赞同。如果接线没问题,就更换漏保吧
22-08-11 19:38

引用 surfacersnow 在 2022/8/9 9:29:27 发言【内容省略】

你这接线,总感觉哪里不对咧,是不是你的线接错了啊!
22-08-12 08:22
看图片像拼接式的漏保,按照我的理解,应该这么接。
附件 d734a2e821e2610175f299c5023e20a400488305_WPS图片.jpg
22-08-12 08:37
曾经遇到过,把漏保线螺丝都松了的案例。表情8KW的即热式热水器,最后发现怎么漏保螺丝变色了。用螺丝紧了一下才发现那个螺丝被松掉了。
22-08-12 08:40
关键是楼主测量的100多伏在哪里测的?
22-08-12 09:00

引用 老兔子 在 2022/8/10 19:54:14 发言【内容省略】

这个是试验按钮
22-08-14 13:11
这样接线只有零线经过了漏电检测,负载电流被判断为漏电电流,跳闸是正常的。下面的图应该清楚的看出接线该怎样接。
测量电压只有100多伏,是从哪个位置测的?
附件 100840255730009053.jpg
22-08-16 06:43