登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:Pt100有三根线,为什么温控器说明书上指明有一根线不得使用
点击:1737 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
是否只接两根线就行?
22-07-30 09:17
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
你这个表是Pt,Tc可用,实际只能用一种或Pt,或Tc
能看明白了?
问题太low
22-07-30 12:58
2楼
编辑
引用
管理
ehszcs
没懂!
22-07-30 15:42
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
意思就是这个温控器可以接PT传感器也可以接TC传感器,
在接PT传感器时3脚是要接线的
但在接TC传感器时3脚不能使用,因为TC传感器就是两线的。
22-07-30 15:47
4楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2022/7/30 15:47:04 发言
【内容省略】
我也是这么理解的
22-07-30 21:14
5楼
编辑
引用
管理
goldage
实际使用当中PT100的测温头,部分的测温头实际出来的也是只有+ 和-两个接点,部分是有两个- ,实际里面也是接在一起,所以测温信号线你用两心的线是没问题的
22-07-30 21:31
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
Pt的测温体就在A-B之间,A再不接到③端子,这温控器温度信号就没了,控制也就失效.....
22-07-30 21:44
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
3线是热电阻,两线是热电偶。
22-07-31 15:18
8楼
编辑
引用
管理
logo1979
图纸就画错了,热电阻3线制接法测量精度高,他叫你2线制接法,还说是其它原因,实际就是一块测量精度低的表
22-07-31 18:00
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
logo1979
在 2022/7/31 18:00:06 发言
【内容省略】
怀疑你没有使用过这类表
22-07-31 18:42
上一页