登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:压缩空气系统

点击:2506 回复:43

附件 c001.jpg
附件 c002.jpg
附件 c003.jpg
某工厂有两台空压机,一台45KW,最大排气量是8.60m3/min;另一台37KW,公称容积流量是7.09m3/min。这两台空压机并联起来,工作压力设定为0.70MPa,采用一用一备的工作方式——平时只开一台,另一台停用。只有45KW的空压机仍然无法满足需求时,才会同时启用两台空压机。
空压机之后,设置了一个3m3的储气罐,两台干燥机串在储气罐后面。然后采用DN65的管道输送到车间与实验室。共有3个车间,其中一车间设置有一个0.6m3的储气罐,二车间设置有一个0.3m3的储气罐,三车间设置有一个1.5m3的储气罐。压缩空气到达车间后,压力只有0.65MPa。
当压缩空气低于0.60MPa时,包装机、开箱机等设备会变得不稳定,容易做不好产品。
自从2021年以来,车间又上了一条生产线,多数情况下,需要同时开启两台空压机才能满足生产需求。
原计划于2022年准备再添置一台空压机作备用,以防其中一台空压机出问题后影响正常生产。
22-07-21 07:36
2022年3月份,本人参与工厂的节能减排项目,重点负责压缩空气系统。经仔细观察,发现如下问题——
1.车间有些用气设备的气管、接头、气动比例阀、气枪等松动或受损,导致压缩空气泄露。
2.车间有些用气设备,停止使用时,没有及时关闭,导致白白浪费压缩空气。
3.车间没有设置压缩空气的气压检测,气压降低后没能及时发现,导致设备不稳定后才把问题暴露出来,会影响正常生产。
4.若气压偏低,首先出问题的是包装机,其铭牌上写明耗气量是280NL/min,额定气压是0.6MPa。3台包装机并排在一起,工作过程中,气压表的指针瞬间摆动幅度较大,由0.65瞬间跌落到0.50。这说明瞬间供气量不足!
5.空压机之后的那个3m3储气罐,底部安装一个电动排水阀,由定时器控制的,阀门关闭48分钟,然后打开2分钟排水,如此循环。在雨季,由于空气湿度大,每50分钟排水2分钟,有时候还需要手动排水。而雨季过后,空气不是那么潮湿,2分钟早已排完水,由于排水阀没及时关闭,会造成压缩空气泄露。需要更换排水阀,水排完后要及时关闭,防止压缩空气泄露。
22-07-21 07:37
找到问题后,针对问题,对症下药。
附件 c004.jpg
针对问题1,在停产时,没有设备运行,车间相对安静,根据压缩空气泄露的声音,找到泄露点,然后更换相对应的气管、接头、气枪等。
22-07-21 07:46
针对问题2,制作标识牌,培训操作工,人走机停,及时关闭气源。
22-07-21 07:47
附件 c005.jpg
针对问题3,在车间适当的位置增加气压报警器,实时监测压缩空气的压力值,当车间气压低于0.50MPa时,立刻报警。
22-07-21 07:47
附件 c006.jpg
针对问题4,增加一个0.3m3的储气罐,放在耗气量大的包装机旁边,专门给3台包装机提供稳定的压缩空气。同时,还在耗气量较大的地方,同样增加一个0.3m3的储气罐,以便提高整个压缩空气系统的稳定性。
22-07-21 07:47
附件 c007.jpg
针对问题5,把排水阀更换成压缩空气零损耗排水器,只排水,不排气,防止压缩空气白白浪费。
22-07-21 07:48
附件 c008.jpg
由于做了以上改善措施,45KW空压机,正常生产时,只使用70%左右的流量,还没达到满负荷运行,所以37KW空压机,一直处于待机备用状态,节省一台空压机的电费,也不再需要额外添置另一台空压机。
22-07-21 07:49
附件 c009.jpg
同时,空压机的气压设定值由原来的0.70MPa,降低到0.61MPa。到达车间后,还有0.60MPa。损失的气压,由原来的0.05MPa,降低到只有0.01MPa。
22-07-21 07:50
压力过高,气管接头特别容易损坏,漏气点就会增多,能耗费用自然会升高。降低气压,可以有效保护气管接头,延长压缩空气系统的使用寿命,降低能耗费用。
下图是SMC官网上关于压缩空气单价的计算公式——
附件 c010.jpg
22-07-21 07:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯