登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:罗克韦尔5000指令请教

点击:730 回复:11

Logix designer 编程软件,我想上位机获取PLC的输入输出点状态,比如像三菱的MOV  K4X0  D0; 上位机读取D0就行了。 罗克韦尔5000的MOV指令不能这样使用,或者有没有其他方法能实现次功能的
22-07-15 09:57
现在主流的上位机基本可以直接读取AB的标签
22-07-15 10:16
直接读ab的标签就可以了呀,free tag
22-07-15 13:17
我需要一次性把所有I/O点状态读上来,不是一个个的读取
22-07-15 14:08
mov可以啊,cp也可以,很多指令都行.
就是把data拷贝到一个tag,32位的就行.
22-07-15 15:45
mov和cop都只能传字元件,我现在需要是把位元件传入字元件里
22-07-16 12:34
现在这种情况,data_40我映射到PLC第一块输入模块,我接通PLC第7个输入点,可以看到data_40.pt06.data位是1,还有data_40.runmode为1,(应该是表示运行模式)。但是我data_40   cop   data_42,  他的值就是1,再接通其他的点,值也是1。这样怎么能读出I/o状态
22-07-16 13:05

引用 429408792 在 2022/7/16 12:34:21 发言【内容省略】

ab的io位一般是io字里面的位,字也是可以按位读取的
22-07-16 16:59

引用 429408792 在 2022/7/16 13:05:44 发言【内容省略】

不知道你说的映射是怎么做的,不妨截图来?
22-07-16 17:01
附件 mmexport1658059049702.jpg
22-07-17 19:57

上一页下一页