主题:台达VFD055E43A,通电后几秒钟报ACL故障
点击:1647 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
dahai641224
台达VFD055E43A,通电后几秒钟报ACL故障,经查属于通讯故障,网上有说换两个6N137通讯光耦的,但是换完后不行,查附近的电阻,有一个开路了,130欧的,位号R36。
22-07-01 10:03
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
多谢分享.....
22-07-01 19:06
2楼
编辑
引用
管理
877476825
环境挺差啊,腐蚀了?