登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:重赏,西门变频器炸机维修

点击:1005 回复:13

本公司西门子中压变频器在生产过程中主柜B相炸机两次,修复后可以正常使用15天后B相IGBT短路损坏,求大师分析指点
22-06-20 20:18
附件 1507067265.jpg
22-06-20 20:31
附件 2028324364.jpg
22-06-20 20:32
1  电机B相电缆对地绝缘需要测一下
2  B相 触发板可否更换一下
3  是B相上下桥臂都短路了吗?
22-06-21 14:36
第一,炸模块要查触发电路,不能及时关断那边有导通了等于电源短路。
第二,把其他相的模块移到该相,排除新购模块质量问题。
22-06-21 16:14
B相上的所有器件都从另一台电机变频器上移过来了,运行2周后还是B相模块短路,安装后母线使用24V低压测试,U/V/W之间的电压平衡,母线上550V电压,用台小电机测试,三相电压也非常平衡,相间无直流成分,各触发电路应该正常,模块不存在漏电,三相上的IGBT模块是否要求同批次,参数一致性要高,存在点差异是否会引起触发导通不平衡,短时间可以运行,时间长了就会炸机,另外电机及电机线对地18MΩ,应该是正常的
22-06-21 18:43
一次是下桥两个模块一起短路,另一次是上桥和下桥各短路一个,C相上的模块是新购的,没有损坏,是否存在C相的模块质量不好,造成B相短路,触发板是另一台好变频器上换上的
22-06-21 18:48
互感器电流检测都查过了吗?
22-06-22 05:01
谈谈我的看法:能正常运行15天,说明第一次的检修是成功的, 和完善的,基本上不会存在什么后患。若有问题,恐怕连运行三个小时也过不了关。
两次均为B相模块炸机的可能,一是如上所说,查电机该相绕组;查B相模块连接线;查电机电缆。还有一个原因,所换模块也许恰好有缺陷,导致二次损坏的巧合出现。
22-06-22 06:29
学习了
22-06-22 07:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯