登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:重赏,西门变频器炸机维修
点击:1005 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lankux321
本公司西门子中压变频器在生产过程中主柜B相炸机两次,修复后可以正常使用15天后B相IGBT短路损坏,求大师分析指点
22-06-20 20:18
1楼
编辑
引用
管理
lankux321
22-06-20 20:31
2楼
编辑
引用
管理
lankux321
22-06-20 20:32
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
1 电机B相电缆对地绝缘需要测一下
2 B相 触发板可否更换一下
3 是B相上下桥臂都短路了吗?
22-06-21 14:36
4楼
编辑
引用
管理
711022027
第一,炸模块要查触发电路,不能及时关断那边有导通了等于电源短路。
第二,把其他相的模块移到该相,排除新购模块质量问题。
22-06-21 16:14
5楼
编辑
引用
管理
lankux321
B相上的所有器件都从另一台电机变频器上移过来了,运行2周后还是B相模块短路,安装后母线使用24V低压测试,U/V/W之间的电压平衡,母线上550V电压,用台小电机测试,三相电压也非常平衡,相间无直流成分,各触发电路应该正常,模块不存在漏电,三相上的IGBT模块是否要求同批次,参数一致性要高,存在点差异是否会引起触发导通不平衡,短时间可以运行,时间长了就会炸机,另外电机及电机线对地18MΩ,应该是正常的
22-06-21 18:43
6楼
编辑
引用
管理
lankux321
一次是下桥两个模块一起短路,另一次是上桥和下桥各短路一个,C相上的模块是新购的,没有损坏,是否存在C相的模块质量不好,造成B相短路,触发板是另一台好变频器上换上的
22-06-21 18:48
7楼
编辑
引用
管理
KwPP1X
互感器电流检测都查过了吗?
22-06-22 05:01
8楼
编辑
引用
管理
xq09181
谈谈我的看法:能正常运行15天,说明第一次的检修是成功的, 和完善的,基本上不会存在什么后患。若有问题,恐怕连运行三个小时也过不了关。
两次均为B相模块炸机的可能,一是如上所说,查电机该相绕组;查B相模块连接线;查电机电缆。还有一个原因,所换模块也许恰好有缺陷,导致二次损坏的巧合出现。
22-06-22 06:29
9楼
编辑
引用
管理
zkt0101
学习了
22-06-22 07:23
上一页
下一页
工控新闻
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
和利时闪耀2025全球数字经济大会
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
2025中国机器视觉产业链解析
机器人企业扎堆冲刺港股
更多新闻资讯