主题:重赏,西门变频器炸机维修

点击:1005 回复:13

B相4个模块是全部炸了吗?画个图展示一下B相4个模块的连接方式。
22-06-22 09:38
谢谢咸老师的回答,已联系西门子工程师现场查看,解释是IGBT模块要求一致性高,四个模块要一起换,同型号的模块有版本不同,频率不一样,要正规渠道购买,不能贪小便宜吃大亏
22-06-22 22:12
低频运转,电压电流是不平衡的,没有参考意义
22-06-22 22:14
学习
22-06-23 08:05