登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教西门子200smart报警
点击:1002 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
chanwing
首先多谢进来的大侠先,我有一个200smart 停止状态,查看plc 事件日志:故障报警 因禁止条件而阻止 run,原因 已插入存储卡。但是我没有用存储卡,运行不起。应该如何办?谢谢!
最后修改:
2022/6/1 2:32:26
22-06-01 00:54
1楼
编辑
引用
管理
329345277
PLC里插内存卡了?把卡拔下来看看,200smart默认内存卡是下载程序和硬件的吧
22-06-01 05:31
2楼
编辑
引用
管理
秀空
看看是不是插了内存卡
22-06-01 08:30
3楼
编辑
引用
管理
chanwing
没有插卡,我怀疑是不是内存卡电路部分出问题
22-06-01 16:55
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
把卡槽清理下,是否有异物。
23-12-20 16:15