登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器模块损坏,更换前需要串联灯泡保护,串联多大功率的灯泡比较好?

点击:2986 回复:11

变频器模块损坏,更换前需要串联灯泡保护,串联多大功率的灯泡比较好?串联的灯泡主要有什么作用?
最后修改:2022/5/27 9:00:13
22-05-26 17:23
变频器功率多大?灯泡与变频器功率有关,好变频器可能被串灯泡误判,正常的变频器被缺乏经验的师傅修报废了
22-05-26 18:02
串在逆变电路的供电回路中才有作用。两只100W的好一些。
22-05-26 20:33
灯泡功率不重要,耐压就很重要,建议2个灯泡串联成一组,什么原因自己想
22-05-26 20:49
实际上是利用灯丝的冷态电阻小,热态电阻大的原理吧,在大电流要流过灯泡时候,灯泡电阻变大从而起到降压限流
22-05-26 21:24
附件 55fc4aff-39ea-4614-acc3-70a8f0b1f2a3.jpg
是这样吗?老师们?如果驱动有问题,这两个灯会有什么现象?
22-05-27 16:31
为了限流
22-05-27 22:44
两个灯泡不够,才480伏,如果逆变短路,灯泡上的电压是母线电压,有560V。要用3个灯泡串联。
中小功率变频器100W灯泡,大功率的200W灯泡。
最后修改:2022/5/30 22:03:46
22-05-30 22:03

引用 675013451 在 2022/5/27 16:31:02 发言【内容省略】

灯泡串入后,如果启动成功,会有三种情况,微亮,不亮,高亮
微亮,很可能已经好了,测量输出三相电压值就可知道,
不亮,显然没有触发成功,继续再检查吧
高亮,上下桥臂同时导通,您串两个灯泡有点少,母线电压560V左右,灯泡会炸,有点危险。高亮继续再检查吧
这种办法不是太好,太麻烦
可采用,虚拟运行方式。即主回路进线送30V左右的直流,启动变频器后即使上下桥臂同时导通,也没有什么危险。
可采用,无模块运行方式检查触发脉冲,很常用。
22-05-31 10:37
我觉要是串联两个或者两个以上的灯泡很站空间,接线也和麻烦,能不能串联一个灯泡和一个大功率的电阻,如果逆变上下臂导通,我们可以通过灯泡的亮度来观察是否还有问题,也可以通过电阻保护灯泡。这样可以吗?
22-06-02 13:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯