主题:变频器模块损坏,更换前需要串联灯泡保护,串联多大功率的灯泡比较好?
点击:2986 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
串多大灯泡不是绝对。,我修过大功率的普传7800,75kw/串联2只 25w灯泡。空载一点不亮,不管什么频率。也修过佛山育强45的。串100w灯泡。频率0-10HZ都会小亮,到45hz以上才不亮。你看所以看程序,还是大连普传变频器好。,
22-07-04 21:42
11楼
编辑
引用
管理
lioupei1450
有些模块损坏,低压不出问题,高压就击穿
22-07-04 21:43
上一页
上一页
工控新闻
校企合作 | 倍福 - 上电 2025 大学生工程游学夏令营隆重开营
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变