宅男技术控
设备状态:
自动:
一个气缸的外部感应器信号,肉眼能观察到有0.几秒的ON时间,但是软件微分监控器就是监控不到。
手动:
可以监控到该信号。
分析:
难道就是因为PLC的scan扫描太快(4.3ms)的原因,微分没有捕捉到么?可信号的外部指示肉眼为何又能正常观察到on/off呢?
你怎么看!!!
最后修改:
2022/4/6 9:52:52
22-04-02 08:56
1楼
编辑
引用
管理
711022027
可能是扫描周期的影响,试试用外部中断来处理这个信号。
22-04-02 09:07
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
扫描时间越短越好呀
是不是IO输入滤波时间太长了?
22-04-02 11:01
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
用这个信号置位一个继电器看看,如果该继电器没有导通,那说明PLC没有采集到,自然也就监控不到了
22-04-02 12:05
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
直接看输入信号看看
22-04-02 12:46
5楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
盯PLC的输入点硬点信号看下先
22-04-02 17:28
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
微分监控器是编程软件自带的?哪个编程软件呢?
最后修改:
2022/4/2 23:08:37
22-04-02 23:08
7楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
KV STUDIO Ver11.G
keyence
22-04-03 15:38
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
是不是你程序里做了两次微分
22-04-03 17:09
9楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
学到了,刚搜索了下,原来是欧姆龙专有的微分监控。