主题:西门子MM420 3KW 上电报F0001

点击:1958 回复:60

引用 AlsacePMuhLG 在 2022/4/4 22:57:29 发言【内容省略】

其实,F0001,也没有人说是相电流过电流,手册中只是说可能有“过电流”。也许就是指母线电流“过电流”呢!管他相电流干啥呢!
22-04-04 23:47

引用 AlsacePMuhLG 在 2022/4/4 20:38:31 发言【内容省略】

另外,取样选自母线直流电流,应该不存在取波头来检测的机制。。。。如果取样是交流或未经滤波的整流,还有一定可能性,特别是一些日系变频器,而且大多数是用于检测缺相。
最后修改:2022/4/5 10:08:45
22-04-05 07:23
为了证实是否是TL082电路故障,报出F0001.今天拿来一台正常机测量如下: TL082 1脚.6脚为0V.7脚16V TT0V为参考点测量.光耦615A 1脚2脚高电平.3脚4脚为3.6V 当3脚4脚为低电平时报F0001.
22-04-07 17:46
这个机器是不是还有2路IGBT内置电流传感器出来的信号?
22-04-07 18:05
IGBT 22NAC12IT42,查不到资料,只能大概知道部分引脚功能,所以要深入了解电路才知道。
22-04-07 21:55

引用 416259740 在 2022/4/7 17:46:19 发言【内容省略】

对了,正常。
22-04-07 22:28

引用 yuanyuesheng 在 2022/4/7 22:28:10 发言【内容省略】

你正在维修的机器,做了实验没有?是不是光耦报出的F0001?
对照正常的变频器过电流检测电路,不难查出故障变频器的相应故障点。
最后修改:2022/4/8 7:55:07
22-04-07 22:30

引用 416259740 在 2022/4/7 21:55:24 发言【内容省略】

这个不是你的帖子么????你不是已经找到答案了么?????2016年你自己发的求助,自己找到了资料。。。。
http://m.gkong.com/bbs/434924.ashx
最后修改:2022/4/8 8:00:21
22-04-08 07:57
这个资料不全,没有标有引脚号。
22-04-08 09:25

引用 416259740 在 2022/4/8 9:25:01 发言【内容省略】

有一个内部电路图,足可以回答43楼的问题了嘛!
22-04-08 10:52