登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM420 3KW 上电报F0001

点击:1958 回复:60

这个应该叫高边电流电阻采样把,我觉得应该是观察光耦输出波形,软件计算,H3V3应该是3.3v,同时给主芯片电源!
22-04-04 20:38

引用 yuanyuesheng 在 2022/4/4 17:55:57 发言【内容省略】

简单算了一下:
附件 4C35076B-EAB4-4070-8A1E-7916C58D82CD.jpg
22-04-04 21:03

引用 AlsacePMuhLG 在 2022/4/4 20:38:31 发言【内容省略】

1、H3V3电源,具体是多少,不清楚,总之,是送给CP U的,应该与CPU高、低电平定义一致。所以,3.3V也是可能的。
2、注意后级082是门限反相器(门限开关),不是线性放大器,应该不是给光耦输出波形以用于检测。
22-04-04 21:12

引用 yuanyuesheng 在 2022/4/4 21:12:13 发言【内容省略】

关于2,运放接法为无负反馈、5脚同相输入端电位固定(门限0.44V)、6脚反相输入的“门限开关”应用方式,当6脚反相输入电位高于0.44V时,7脚输出低电位-15V,光耦输入端导通(导通电流大约6mA),输出低电位(与CPU高低电平定义一致);当6脚反相输入电位小于0.44V时,7脚输出高电位+15V,光耦输入端截止,输出高电位(同上)。
最后修改:2022/4/4 21:40:58
22-04-04 21:28
你没明白我的意思,不过我也没看懂!资料上说,不是所有的观测时间都能作为有效值,母线电流不是总等于相电流!
22-04-04 22:35
还是描述不准确,我是想搞懂母线瞬间电流与相电流的关系
22-04-04 22:57

引用 AlsacePMuhLG 在 2022/4/4 22:35:28 发言【内容省略】

母线电流,不一定等于相电流。。。这是肯定的。
但是同样肯定的是,母线电流正比于相电流,这就足够用于通过对母线电流的检测,来间接相电流检测了。
楼主的这个420报F0001,到底是哪里报出来的,仅凭楼主的描述,是不明白的,需要做几个质疑、求证。这里仅仅是对以上的电路图本身进行的讨论。。。。需要做几个实验,进一步求证、缩小故障范围。。。提供一些方法和思路而已。
最后修改:2022/4/4 23:05:47
22-04-04 23:00
绝对不是!不过我现在反驳不了你,我看完整明白再说!
22-04-04 23:03

引用 AlsacePMuhLG 在 2022/4/4 22:57:29 发言【内容省略】

如果三相平衡的话,肯定母线电流与相电流有确定的定量关系。对于这款变频器来说,到底是不是通过检测母线电流来检测相电流,因为没有见到完整的电路图,而且楼主求助F0001报警,是过电流报警,又提供了一个母线电流检测电路,所以,只好就电路图讨论了。
其实,F0001到底是不是这个电路报出来的,也是不确定的。F0001报警比较复杂,过电流只是一个内容,还有其他可能。
22-04-04 23:13
不同的变频器,报过电流的具体分类都不同,大概是取决于成本、功率大小、设计风格等因素。有的是检测输出相电流,有的是检测母线电流,有的还分开同时检测母线、相,还有的,甚至用运行中的IGBT的C-E管压降来间接的表达“过电流”。相应的,电路取样、电路形式,软件。。。都不同。粗略判断,也可以从变频器手册的报警类型、代码中略知一二。当然,如能结合完整的电路图,就更全面了。
最后修改:2022/4/4 23:26:11
22-04-04 23:21

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯