登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样可行吗?
点击:1089 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉PthsWN
客户要求直接启动,不考虑变压器问题。
22-02-24 02:11
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉PthsWN
22-02-24 02:14
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
11KW的电机,电流22,配63A的接触器
30KW的电机,电流60,配160A的接触器
这也太大了吧
最后修改:
2022/2/24 7:50:04
22-02-24 07:44
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
余量实足
22-02-24 07:58
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这是选矿上的设备。
22-02-24 08:30
5楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
有理有据
22-02-24 08:36
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这个不考虑变压器的问题,到时候又会给你自己找问题,毕竟如果变压器这边降压不考虑,到时候一开设备,周围忽然灯泡一黑,投诉就来了
22-02-24 08:41
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个选型肯定可以了,都选大了几倍,不差钱吧
22-02-24 08:57
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
接触器选大点没事,不外就是少挣点,柜子大点,不考虑供电问题不应该,当然客户可能提供的电力有保障或有开机流程。
22-02-24 09:04
9楼
编辑
引用
管理
janrainy
个人感觉选的余量并不算大,只能说差不多,特别是国产的接触器,好在不频繁启动。
22-02-24 16:03
上一页
下一页
工控新闻
国标CC-Link系列功能安全通信行规正式发布,CC-Link协会(中国)为主要起草单位之一
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
更多新闻资讯