主题:日立变频器HFC-VWS驱动板求救
点击:547 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
2940076060
论坛里各位前辈老师您好!目前有15KW日立变频器驱动板,三极管ET206 be极反向并联玻璃钝化二极管碎了,二极管没有印刷型号,只是用蓝色点标记,这种二极管可用什么型号二极管替代?
21-12-16 11:17
1楼
编辑
引用
管理
2940076060
这台机有些年头了,性能也很稳定,拆下来保养一下,除灰尘时不小心碰到玻璃钝化二极管,后来发现二极管碎了,多方努力找原型号无果,特向工控网维修大师请求指教,这个可以用什么型号二极管替代?谢谢各位老师!
21-12-16 16:33
2楼
编辑
引用
管理
zzyog
用sf1600肯定没有问题 1600v1a 超快恢复 1块多一个
21-12-16 18:33
3楼
编辑
引用
管理
zzyog
be应该是稳压二极管吧 保护
开始以为ce之间
21-12-16 18:34