星三角启动电箱端六个端子接法是:U1 V1 W1 W2 U2 V2
现在接成W2 U2 V2 U1 V1 W1
这样可以吗?
21-11-26 17:46
1楼
编辑
引用
管理
v2008v
相当于星形接了U2,V2,W2
三角也是W2U1,U2V1,V2W1
我觉得没问题才是,现在电机很响,这样接不行吗?有兄弟试过吗?请指点一下。
21-11-26 17:49
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这样的接法是没问题的,电机很响,测一下电流看看先。
21-11-26 20:51
3楼
编辑
引用
管理
goldage
不排除线圈的绕向原因造成,噪音大时候应该是在星接状态,角接应该没问题
21-11-26 21:37
4楼
编辑
引用
管理
v2008v
如果是线圈绕向问题,接回U1 V2 W1 W2 U2 V2,这样能解决吗?
21-11-27 07:29
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
曾经特意做过实验的,两种接法的效果一样。
http://m.gkong.com/bbs/476690.ashx
21-11-27 08:55
6楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
先要测一下电流,电流不对的话,应该是电机线接错了,要重新判断一下同名端才行